您好,欢迎来到昆山云博士电子科技有限公司官网!

  • 网站首页
  • 工业防潮箱
    • SMT防潮箱
    • IC干燥柜
    • 氮气柜
    • 光学器材防潮柜
    • 除湿机
    • 烘箱
    • 安全柜
    • 试验箱
    • 非标品定制柜
    • 配件选型
    • 改装方案
  • 家用防潮箱
    • 摄影防潮箱
    • 话筒防潮箱
    • 邮票防潮箱
    • 单反干燥柜
  • 行业应用
    • SMT行业
    • 军用行业
    • LED行业
    • 太阳能行业
    • 办公行业
    • 医疗行业
    • 博物馆行业
    • 摄影器材行业
  • 资讯中心
    • 云博士新闻
    • 防潮知识
    • 行业资讯
    • 地区+防潮箱汇总
    • 常见问题
  • 关于云博士
    • 企业文化
    • 荣誉资质
    • 团队风采
    • 组织架构
    • 客户服务
    • 发展历程
  • 联系云博士
新闻中心
使用者分享
销售网络
  • 防潮产品事业部
  • 钣金加工事业部
  • 授权经销商
  • 区域销售
服务中心
  • 技术支持
  • 服务条例
  • 售后服务
  • 产品认证

如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量

您所在的位置:首页 > 如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量

      机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。
    这些发热量显热大、潜热小; 
    照明发热(显热); 
    工作人员的发热(显热小、潜热大); 
    由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。 
    其二是机房外部产生的热量,它包括: 
    传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热); 
    放射热(也称辐射热)。由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热); 
    对流产生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热); 
    为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。 
    总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。
    这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。
    与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。
    因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。
    通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。 
    概略计算(也称为估算)
    在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。
    计算机房(包括程控交换机房): 
    楼层较高时,250~300kcal/m2h
    楼层较低时,150~250kcal/m2h (根据设备的密度作适当的增减)
    办公室(值班室):90kcal/m2h 
    以上信息由电子防潮箱厂家--昆山云博士整理发布,欢迎来电订购。

网站首页 | 关于我们 |联系我们| 工业防潮箱| 家用防潮箱| 行业应用 | 新闻资讯
Copyright © 2017 版权所有:昆山云博士电子科技有限公司 苏ICP备14035196号    技术支持:七度云网络整合营销